swq007
PLC維修,變頻器,伺服驅動器維修,電話:134529943
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 192 點
下載積分: 546 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2016-11-26
查看swq007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-17 00:56
我用的是MODBUS 通訊,軟件設置按照MB500說明設置的,在EasyManager里模擬都不行,用三菱FX2N沒問題。不知是怎么回事?TWIDO 要編寫通訊程序嗎?
重慶變頻器、伺服驅動器、人機界面維修
自動化工程改造、機床改造
恒壓供水、供氣節能系統
銷售大功率變頻器
銷售10KV高壓變頻器
電話:023-60711892  13452994361
cptank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2019-02-08
查看cptank的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-17 18:01
我也是連不上,我的Twido PLC參數是:modbus ,波特率19200,數據位8位,檢驗無,停止位1,屏的設置是:rs485-2,,波特率19200,數據位8位,檢驗無,停止位1,
線沒問題,因為屏里原有程序可能和PLC通訊,我重寫的程序就是和PLC連不上
cptank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2019-02-08
查看cptank的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-19 10:32
我的問題解決了,因為第一次看說明書不認真,不知道在哪看到一句PLC站號一般不用設置,問題偏偏就出在站號上.
原來問題就這么簡單