樓主  發表于: 2011-04-01 08:56
plc與第三方通信模塊進行dp通信,近距離的,未安裝終端電阻,測試的時候出現參數分配錯誤,預先組態與實際組態不匹配而導致stop,是不是因為終端電阻未安裝而造成的?感覺其他的組態都正常了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 09:11
PLC的程序灌進去就固定了,與終端電阻無關。
看看是否本來組態就是與實際組態不匹配。