樓主  發表于: 2011-04-09 20:26
我現在在用三菱FX系列的PLC,但目前需要用上位機傳一個32位的標準IEEE的浮點數過來,但是不清楚在三菱的PLC中,所有的負數是否都是需要占用兩個連續的字節,還是有一些一個字節就可以了.
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 21:57
三菱的字元件是16位的,32位肯定要占兩個字元件,浮點數肯定也占用兩個字元件,負數倒不一定都占用兩個字元件,