樓主  發表于: 2011-04-12 22:02
有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
靚麗情緣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看靚麗情緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 08:59
最好加個固態繼電器!PID控制的頻率是很高的,繼電器短時間沒有問題,長時間會損壞的!!