yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 18:50
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 09:05
如果熱繼電器調整太大,保護不了電機。