5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
相信各位同行在工作中都遇到過短路和電擊事故吧,我是遇到過多次但沒有對人身造成傷害。前夜維修設備合閘時斷路器短路造成上端頭弧光短路(前級斷路器沒動作),手不幸被弧光燒傷,所幸不是很嚴重。本來第一次跳閘檢查無故障后合閘是用螺絲刀合的沒問題,第二次跳閘檢查電路無故障,其中一臺軸承有問題就拆掉它后直接用手合閘然后藍色的弧光就和我親密接觸。在平時工作中合閘都是很注意的,有時大意結果就出事。希望各位同行工作中多多注意安全。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ 1萬多步)
級別: 略有小成
|
操作強電小心!特別是7.5KW以上的電機啟動盡量用啟動器,不要用閘刀。工作時要注意:自身的安全第一,同事廠員安全第二;機器設備安全第三;多巡查線路嚴防電氣火災及其它火災,怕壓力容器爆炸安全閥定期檢查,防毒工業七種品等---------------------------50層高樓大火災愛莫能助,讓它燒光消防隊都夠不到位------------------------------高壓更不用說----------------------- |
---|---|
|