lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 13:22
如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 16:56
你可以把RUN使用X輸入端子。急停時切斷該X端子,就進入STOP模式,恢復該X端子就進入RUN模式。
簽名無效了,麻雀不見了!