xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 14:15
         我目前做一個工程,其中用到三個步進馬達,驅動器是雷塞3MD2280型,馬達是110型。三個步進分別用同步輪帶動,但有二個馬達在工作時有可能發生堵轉現像(也就是說馬達卡死不轉)。在這種情況下,可能會燒壞驅動器或馬達(因之前就是這種情況已壞一個)。我查看個這種驅動器手冊。只有過電壓,電機匝間短路保護。按理說,堵轉時電流也會增大,貌似電機匝間短路現像。但實際上沒有動作就燒會驅動器(上次燒壞的好像是驅動器保險,我只是初步看了下)。請教下各位,像這種有可能堵轉的情況下應怎樣去做保護電路呀。用熱繼電器,還是有什么專用保護的,忘各位多多指教下,小弟在此先謝謝了。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 19:30
加空開設!!