再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-10-16
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 22:48
肯定是零線問題,你把風機拆了,用白熾燈泡一根接N進線,另一根分3次接R1,S1,T1。如果3次燈都不亮,就是零線問題。我冒昧的問一下會不會零線和接地線搞錯了。有些公司地線很不規范,形同虛設。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(再見理想) 優秀文章
  • 學無止境