vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4660 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-04-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-11 08:59
各位大俠,伺服驅動器的脈沖輸入接口分為差分驅動方式和單端驅動方式,單端驅動就是由PLC晶體管輸出能實現,但是差分驅動方式應該由什么來實現呢?難道定位模塊行嗎?請大俠仔細介紹一下差分驅動的原理,以及能實現的部件。謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-04-11
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 08:25
可以簡單這樣理解:一般專用的定位模塊都是差分驅動,電路上標出A+ ,A-      pulse+ ,Pulse-等.這樣的驅動電路都是差分驅動的
單端驅動一般都是集電極開路輸出的