樓主  發表于: 2011-05-12 08:44
各位…早上好!請教個問題,我用歐母龍PLC-CP1H控制步進電機,其中用到一個@PLS2脈沖指令,但本人不知怎么設置S1…S2內的數據D100加速比率、D101減速比率、D102-103目標頻率、D104-105脈沖輸出量。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-12 09:20
PLS2 #0 #110 D100 D106
0是脈沖口,110是脈沖+方向模式,CCW方向,相對脈沖,D100 加速比率,D101減速比率,D102最大速度。D104脈沖數,D106啟動頻率,定位完了用特殊寄存器位A280.03,或用PRV指令
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(swqe3r) 熱心助人