           應用戶要求,將4年前一臺設備增加新功能。該設備用cpm2ah控制,帶著筆記本電腦和一條USB轉232電纜便去了用戶處,聯機我用的是ver9.0版本的軟件,從PLC中上傳程序時出現“Modem已經被選中,要繼續嗎?”,選是,很快上傳了一堆亂碼文件,提示通訊錯誤,請查看錯誤日志。我以為是用的軟件版本太高,卸載后重裝了6.1,又在232接口上加裝了原歐姆龍的編程電纜。重新聯機后,通訊一切正常,PLC上的COMM燈不停的閃爍,從PLC上載程序時,意外出現,上載到約1,2秒的時候筆記本黑屏死機。重啟電腦,只要是上載程序便會黑屏死機。
    不得已換了臺式電腦,臺式電腦中裝有7.3版軟件,直接用編程電纜聯機后,程序上載正常。改好程序后再下載到PLC時卻不能下載,提示無法下載擴展函數。。請檢查DIP開關之類的提示。找遍PLC也沒發現DIP開關在哪里,只有一個232開關,不管232開關在ON還是OFF位置都不能下載。
    最后將擴展函數那個復選框內的√去掉才得以解決。
    問題需然解決了,但那個讓筆記本電腦黑屏死機的問題還是讓人郁悶。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3026(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 13:14
有網口轉串口的轉接設備的,但如果是質量好的,則價格有點高。你可以選擇PCMCIA或者EX之類的轉接COM的轉接卡的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hds1990) 謝謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。