hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-31 15:04
同仁們好。。車間設備接在電控箱里,一開設備電源就跳閘。
設備上是四線的   無零線。只要不接設備地線,就不會跳閘了。
  大家給分析下   是電控柜還是設備有問題?
榮政機電
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 194 點
下載積分: 810 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2014-10-08
查看榮政機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 19:43
暈!!肯定你們工廠電是三相四線的,記住三根火線一根是零線,這根零線你肯定是接在機臺的地線上了,一般機臺都是三根火線一根是地線的,所以不能你那樣接