樓主  發表于: 2011-06-02 19:51
雙擊圖片可放大查看

這是控制空氣壓縮機(活塞式)的一個電路示意圖,看不明白,請高手解釋下原理!謝謝
電路圖

圖中的時間繼電器,1同3,8同6是常開觸點。1同4,8同5是常閉觸點。3同5是相連的。

可以從電路示意國看到兩組線圈,像變壓器一樣的,實物圖見下圖
線圈實物圖
[ 此帖被lucas在2011-06-02 20:07重新編輯 ]
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 20:17
電路原理圖能不能再清楚一點
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-02 20:18
剛才是顯示問題,現在清楚了
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-02 20:31
能否提供一下時間繼電器的型號
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-02 20:51
說的不一定對,僅供參考,兩個類似變壓器的東西一次側串接在主電路中是用于限制電動機啟動電流的,它的阻抗根據二次的接通或斷開發生變化,二次的接通或斷開靠時間繼電器的接點來實現的。