scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一個變頻器啟動電機,變頻器的3KW的,電機的0.25KW的,啟動了一會電機發熱的勵害不知是什么原因,那參數基底頻率我調到了20HZ不知有沒有問題,請高手指教。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-12 14:34
最主要要注意的兩點:
1、調回原來的基頻。
2、檢查變頻器電壓等級和電機的接法是否吻合。
保持每天一點小進步足矣。。。