zhouxunchang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouxunchang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-11 09:31
  本人正在學習如何使用PC與MM420通信,按照使用說明書上所講的參數進行設置USS結點地址設為2,USS波特率為9600,PKW長度為4,PZD為2,硬件接線接變頻器的14,15端,用工控的485轉換器進行通信實驗,讀出參數P0700,發送格式為02 0e 02 12 bc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0發送,但變頻器無數據返回,請問是否是通信格式有問題,還有什么參數要設置??謝謝指點
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-12 13:57
變頻地址不能為2,因為PLC的默認地址是2,一般是把變頻地址設為3以后的.
而且你這樣通信的的話調用USS庫直接實現