樓主  發表于: 2011-07-01 17:40

  
請教:S7300上載程序,PC與300PLC的MPI口連接,利用MPI通過PC/mpi適配器與計算機通訊,在選項--------設置PG/PC接口----------------有PLCSIM(MPI),在選擇里我又添加了PC Adapter(MPI),上載程序應選哪個接口?
再問:下載程序之前,是不是也要這么設置PG/PC接口?PC Adapter(MPI)與PLCSIM(MPI)都是什么意思呀?
[ 此帖被aabbcc296在2011-07-01 18:20重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 20:00
上載程序應選PC Adapter(MPI)或者PC Adapter(PROFIBUS),