上海步科(EVIEW)觸摸屏與臺達的溫控表485通訊。波特率38400,已經最大了。溫度參數刷新慢,一個頁面共有6個數值顯示或數值輸入元件。當打開這個頁面是,6個數值元件不是一下顯示出來的,是1個一個顯示出來,中間的間隔時間為2秒。感覺太慢了。而溫控表上的接受和發送指示燈也是一閃一閃的,不快,但是我用臺達溫控表的專用通訊軟件與溫控表通訊時,接受發送指示燈閃的很快很快,(這說明數據更新也一定是很快的)。難道是步科觸摸屏做的臺達溫控表驅動有問題?還是其他問題。不知大家有沒有用步科的觸摸屏與溫控表通訊過?或推薦一下其它的溫控表,要求步科能與之通訊,數據顯示更新要快。先謝謝大家了。