薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3328 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-03-04
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-18 16:50
       一臺三菱fx2n   plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。


已經解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok
[ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ]
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 18:08
能否通過觸摸屏的通訊口,進行PLC通訊。