樓主  發表于: 2011-07-31 21:57
我接的電動調節閥是浙江青云儀表的調節閥,接線非常簡單,閥那邊四個端子:4-20MA輸入信號端子的正和負, 交流220V電源的L和N端子,我就是把EM232的I0,M0分別接4-20MA輸入信號端子的正和負,然后再給調節閥的交流220V電源的L和N端子接入交流220V電源.我感覺接線沒什么問題,通過跟蹤PLC程序也看到AQW2的值,可以通過組態軟件對其進行改變,可是EM232的I1 M1兩端卻沒有電流輸出信號,導致無法對電動閥進行自動控制,請問哪里出了問題?現在電動閥不接電源可以手動控制,但無法實現自動控制。
[ 此帖被yxfll在2011-08-03 10:56重新編輯 ]
ldz1011
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 209 點
下載積分: 735 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-01
最后登錄: 2017-05-17
查看ldz1011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 17:03
我感覺程序上的故障能多一些 ,  在你的格式上面下點功夫,看看是不是那塊的毛病。