樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 14:10
引用
引用第2樓wusaoyun于2011-08-03 22:49發表的  :
雙速電機控制。請仔細查看控制線路

大哥從哪里看出是雙速電機?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-19 10:45
總之,像銘杰工控所說的不少人要補補課了,竟然還有人不知道相電流與線電流的關系,悲哀呀
[ 此帖被liuhuaxing在2011-08-19 11:44重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-19 12:04
引用
引用第36樓chenpingyg于2011-08-18 22:18發表的  :

普通三相電機哪里來相電流?
我只聽說過火線與火線的電壓叫線電壓,火線與零線的電壓叫相電壓。

三相電機星型接法時相電流等于線電流哦。這時可不要抬杠。