358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-07 19:11
我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-09 21:47
瞬間過電流或者是有慣性負載出現減速過電流。這一款變頻器不知道有沒有矢量控制,如果有可以運用矢量控制,并且要做電機整定(靜態或者動態都可以),應該可以解決這個問題。對于這臺機器也需要檢查一下,機械部分不知道有沒有問題,主要是傳動部分的配合有沒有摩擦力過大的情況!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com