lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 08:25



現在手中有PLC主機+熱電偶模塊+加熱管+熱電偶+固態繼電器+水箱,想做的溫度PID控制,現在硬件已經連接完成,可以看圖片,我想做個實驗就是設定50度,PLC能控制固態繼電器做PID來恒定它,保持50度不變,目的是學學PID溫度控制,大家看,我這樣連接有問題嗎?PID程序該怎么來做,看向?qū)б部床皇呛苊靼,?qǐng)大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新編輯 ]
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-14 20:02
做這個PID要配合PWM來用,就是PID輸出在一個周期占空比里面動作!網上有這樣的例子很多,樓主去搜搜