樓主  發表于: 2011-09-09 09:21
在PLC程序執行過程中,同一周期內,前面的邏輯結果影響后面的觸點,即后執行的程序可能用到前面的最新中間運算結果;但同一周期內,后面的運算結果不影響前面的邏輯關系。該掃描周期內除輸入繼電器以外的所有內部繼電器的最終狀態(導通與否),將影響下一個掃描周期各觸點的開與閉。

這個說法對不對?我看到一些程序好像在一個掃描周期中,后面的結果能影響前面的,比如下降沿指令。搞得我都糊涂了,這是鏈接:
stam_chang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看stam_chang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 16:01
下降沿是只在一個周期有效,但是這一個周期是指從執行的這句起到下個循環周期再此執行這句時止,并不是說下降沿觸發后,到程序結束處就結束了,所以下降沿一觸發1000就會被復位。
stam_chang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看stam_chang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-09 16:58
先執行下面的語句,但是是如果1000為ON,500是不會點亮的,只有0000點再觸發一次下降沿才會點亮