plcs1
級別: *
![]() |
一、輸入繼電器 X X、Y還有無數個常開、常閉觸點供編程使用。 Y外部分僅有一個常開觸點供帶動負載使用。 可以看出每組都是8個 輸入輸出點數根據實際工程需要來確定。 可采用主機+擴展的方式來使用,擴展的編號依次編下去。 X0--X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37 (共32點) 二、輸出繼電器 Y Y0--Y7 Y10--Y17 Y20--Y27 Y30--Y37 (共32點) 三、輔助繼電器 M (1)通用輔助繼電器 M0--M499(共500個),關閉電源后重新啟動后,通用繼電器不能保護斷電前的狀態。 (2)掉電保持輔助繼電器 M500--M1023(共524個),PLC斷電后再運行時,能保持斷電前的工作狀態,采用鋰電池作為PLC掉電保持的后備電源。 (3)特殊輔助繼電器 M8000--M8255(共156點),有特殊用途,將在其它章節中另作介紹。 輔助繼電器都有無數個常開、常閉觸點供編程使用,只能作為中間繼電器使用,不能作為外部輸出負載使用。 四、狀態繼電器 S (1)通用狀態繼電器 S0--S499 (2)掉電保持型狀態繼電器 S499-S899 (3)供信號報警用:S900-S999 狀態繼電器S是對工作步進控制進行簡易編程的重要元件,這里不作進一步的介紹。 五、定時器 T (1)定時器 T0--T199 (200只):時鐘脈沖為100ms的定時器,即當設定值K=1時,延時100ms。 設定范圍為0.1--3276.7秒。 T200--T245(46只):時鐘脈沖為10ms的定時器,即當設定值K=1時,延時10mS。 設定范圍為0.01--327.67秒。 (2)積算定時器 T246--T249(4只) :時鐘脈沖為1ms的積算定時器。 設定范圍:0.001--32.767秒。 T250--T255 (6只) :時鐘脈沖為100ms的積算定時器。 設定范圍:0.1--3267.7秒。 積算定時器的意義:當控制積算定時器的回路接通時,定時器開始計算延時時間,當設定時間到時定時器動作,如果在定時器未動作之前控制回路斷開或掉電,積算定時器能保持已經計算的時間,待控制回路重新接通時,積算定時器從已積算的值開始計算。 積算定時器可以用RST命令復位。 五、計數器 C (1)16bit加計數器 C0--C99(100點):通用型 C100-C199(100點):掉電保持型 設定值范圍:K1--K32767 (2)32bit可逆計數器 C200--C219(20點):通用型 C220--C234(15點):掉電保持型。 設定值范圍:-2147483648到+2147483647 可逆計數器的計數方向(加計數或減計數)由特殊輔助繼電器M8200--M8234設定。 即M8△△△接通時作減計數,當M8△△△斷開時作加計數。 (3)高速計數器:C235--C255(后面章節實例中作介紹) 六、數據寄存器 D D0--D199(200只):通用型數據寄存器,即掉電時全部數據均清零。 D200--D511(312只):掉電保護型數據寄存器。 本文;FX系列三菱PLC中各種元件介紹 |
---|---|
|