樓主  發表于: 2011-09-17 19:41
我公司現在用的7臺變頻器,前6臺用來壓銅線[就是壓成一個形狀]】經過這6臺機器壓完才能完成成品。最后一臺變頻器用來收線。。工作時序為;;一個主電位器控制主變頻器速度,然后每臺機器中間都設有張力電位器,給下一級的變頻器。也就是說中間設有5個電位器用來調節線速和主機保持一致的,F(xiàn)在的情況是機器不穩定,擺桿的電位器不穩定,時起時落的。。大家誰還有什么好的方案?刂7臺聯動的,還要有點動控制。7臺速度是不一樣的,一臺比一臺快
asdsd130
東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2176 點
下載積分: 5049 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2024-10-22
查看asdsd130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 06:55
i沒有PLC是做不了控制的,變頻器用轉矩,啟動速度可能太快,