樓主  發表于: 2011-10-08 13:07
型號是CPM2AH-20CDR  用自制的編程線通過右側的9針COM口監控程序  一般不出現問題  但是用一秒脈沖輸出后不到3分鐘就會出現通訊錯誤,之后直接在線就連不上了,COMM燈滅掉  拔掉電腦這邊的USB再插一下 再重啟CX-P軟件有可連上  不用秒脈沖直接輸出帶繼電器就沒有出現問題  請師父們幫忙分析?nbsp; 是不是用左側20針的通訊口會好些?
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 20:40
找到原因了 是PLC自身的問題 二手PLC  好像修過的 當輸出秒脈沖時由于內部震動引起右側通訊口通訊中斷