請問各位師傅一個問題;
可不可以用一臺大容量三菱伺服放大器連兩臺小容量的三菱伺服電機。兩臺電機運轉的方向位置都是一樣同步的,我知變頻器可以連兩臺電機。就是不知到伺服可不可以,這樣可以省很多東東的,望各位大師指點!
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 11:05
用專門的2軸同步運動伺服控制器是可以的。一般的伺服是不行的。