  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-10-23 19:18
加個隔離變壓器~~給控制電路供電!
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-10-23 22:42
可以加在頻繁啟動設備的啟動開關上或者更換接觸器
電之霸
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電之霸的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-23 22:56
調節變壓器的電壓,減少因線損所做成的壓降.
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-29 09:45
實在不行,就得配上發電機組了。
學無止境,永遠是學生。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-29 10:34
可行的辦法是改用直流繼電器來控制。
綠色的微笑
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-10-29 12:39
我認為樓主說的電壓低是起動電壓低還是工作電壓低,樓主要分清楚,樓主試試看,如果是工作電壓低1 樓說的對用個寬電壓線圈就行了,如果不是這樣,那就用補償柜也只能試試看,補償柜也不一定行,打個批方你一天要吃兩碗干米飯,你要是吃兩碗粥,能不餓嗎。
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-10-29 12:52
樓主應該是說控制電源電壓受到,吊車啟動影響吧,如果這樣就好解決啊
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-05-27 14:04
回復樓上所有的朋友,這個問題的解決方法是去年底和甲方協商直接從箱變放了條專線過來,電壓過低,主要原因還是線路太遠,線徑過細,以后再遇到這樣的問題,就不要?jiǎng)悠渌敕,直接換線。關鍵是這條專線貴啊,甲乙雙方老板都不愿意出錢(開始時老板們根本就不承認電壓過低,非要我們電工查設備原因,真TMD扯談)
1255294172
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 475 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-05-26
最后登錄: 2013-09-04
查看1255294172的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-05-27 15:58
如果是功率因數低加補償電容才有效,否則只能用穩壓器使控制接觸器的線圈電壓穩定,接觸器才能正常工作.但要注意主電路的電壓如太低,電機會過熱.
mks
★★★★★★★★
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 335 點
下載積分: 3645 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-04-10
查看mks的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-05-27 17:10
如果只要220V的和48V的交流接觸器正常工作那就加個開關電源就OK了
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-05-27 18:05
這種問題應該從電源開始查,才能更快的找到原因
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-05-27 22:07
加一個開關電源可能行的
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go