<td id="eymap"></td>
    <meter id="eymap"></meter><label id="eymap"><tr id="eymap"><form id="eymap"></form></tr></label>
      陳大圍
      工控新人,還請多多指教
      級別: 論壇先鋒

      精華主題: 0
      發帖數量: 878 個
      工控威望: 1161 點
      下載積分: 8915 分
      在線時間: 1841(小時)
      注冊時間: 2011-04-17
      最后登錄: 2025-04-26
      查看陳大圍的 主題 / 回貼
      24樓  發表于: 2011-10-25 01:10
      引用
      引用第22樓liuhanqi于2011-10-24 22:43發表的  :
      樓主你好:橋式整流器不是為電磁鐵供電的,只有那2個帶散熱片的二極管才是給電磁鐵整流供電的。你再好好的看看,仔細的檢查電器。

      檢查過了,不是你說的這種情況,我也不知道這兩個二極管加散熱片,有什么作用?它工作電流又不是很大。
      專心學工控技術,請各位幫忙指教
      在肇興
      級別: 家園常客
      精華主題: 0
      發帖數量: 361 個
      工控威望: 545 點
      下載積分: 2862 分
      在線時間: 131(小時)
      注冊時間: 2010-12-20
      最后登錄: 2020-06-20
      查看在肇興的 主題 / 回貼
      25樓  發表于: 2011-10-25 07:27
      引用
      引用第9樓陳大圍于2011-10-24 09:10發表的  :
      你沒看清楚我前面給的是 110伏交流電,而不是 220伏的,那這80伏到底該怎么計算得來呢?

      110V的0.9倍,KD2是一個80V的穩壓二極管,通過KD2把整流出來的電壓穩定在80V
      在肇興
      級別: 家園�?�
      精華主題: 0
      發帖數量: 361 個
      工控威望: 545 點
      下載積分: 2862 分
      在線時間: 131(小時)
      注冊時間: 2010-12-20
      最后登錄: 2020-06-20
      查看在肇興的 主題 / 回貼
      26樓  發表于: 2011-10-25 07:32
      guofu
      GUOFU
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 226 個
      工控威望: 362 點
      下載積分: 1526 分
      在線時間: 716(小時)
      注冊時間: 2009-07-31
      最后登錄: 2025-04-28
      查看guofu的 主題 / 回貼
      27樓  發表于: 2011-10-30 17:45
      我感覺應該只是KD2畫反了極性,KD2為剎車線圈續流管。KD1應該為80V穩壓管。這樣加散熱片還說的過去。
      yjhdlp
      級別: 家園�?�
      精華主題: 0
      發帖數量: 478 個
      工控威望: 625 點
      下載積分: 2081 分
      在線時間: 178(小時)
      注冊時間: 2010-11-13
      最后登錄: 2022-10-15
      查看yjhdlp的 主題 / 回貼
      28樓  發表于: 2011-10-30 20:25
      同意上樓所說
      xingwang
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 118 個
      工控威望: 279 點
      下載積分: 1213 分
      在線時間: 93(小時)
      注冊時間: 2007-07-30
      最后登錄: 2025-03-15
      查看xingwang的 主題 / 回貼
      29樓  發表于: 2011-10-30 22:07
      朋友,這個問題不難辦,你可以先拆掉剎車線圈端子,上電測一下電壓是多少,如果大于100V那說明電路是沒有問題的。問題出在變壓器上,功率有點小了,如果還是80V的話(必須確認110V輸入)那就是整流橋,二極管,或者是電阻的問題了。
      中國人佛山人
      請各位大師多多指教
      級別: 家園�?�
      精華主題: 0
      發帖數量: 332 個
      工控威望: 523 點
      下載積分: 13885 分
      在線時間: 152(小時)
      注冊時間: 2009-05-21
      最后登錄: 2019-03-13
      查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
      30樓  發表于: 2011-10-30 22:36
      主要是變壓器功率不夠,短時間帶線圈是沒問題的。
      電梯浪子
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 148 個
      工控威望: 331 點
      下載積分: 1148 分
      在線時間: 248(小時)
      注冊時間: 2007-05-13
      最后登錄: 2022-10-25
      查看電梯浪子的 主題 / 回貼
      31樓  發表于: 2011-10-30 22:44
      你這個小貨梯肯定是沒有年檢的,
      極不安全,
      第一,你的那個只是一個簡單的正反正,基本沒有什么保護功能,
      兩個接觸器,應該一下是上行,一下是下行,沒有運行或抱閘接觸器,如果其中有一個接觸器的觸點粘連了,那抱閘就會一直打開了;
      還有斷錯相繼電器也沒有看到,熱繼也沒有!實在做得太簡單,完全沒有考慮安全!
      從事PLC、軟件與單片機編程……請見我的淘寶:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形圖轉單片機軟件QQ討論群:64143408
      高壓電工
      級別: *
      精華主題: * 篇
      發帖數量: * 個
      工控威望: * 點
      下載積分: * 分
      在線時間: (小時)
      注冊時間: *
      最后登錄: *
      查看高壓電工的 主題 / 回貼
      32樓  發表于: 2011-10-31 00:55
      bocc
      級別: 網絡英雄
      精華主題: 0
      發帖數量: 622 個
      工控威望: 5239 點
      下載積分: 3143 分
      在線時間: 986(小時)
      注冊時間: 2009-09-13
      最后登錄: 2016-07-01
      查看bocc的 主題 / 回貼
      33樓  發表于: 2011-11-02 21:31
      電箱好亂,整整吧,
      不再頭疼
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 225 個
      工控威望: 378 點
      下載積分: 34465 分
      在線時間: 299(小時)
      注冊時間: 2011-09-16
      最后登錄: 2024-12-05
      查看不再頭疼的 主題 / 回貼
      34樓  發表于: 2011-11-02 21:40
      33樓說得有見的。安全第一
      西風烈
      級別: *
      精華主題: * 篇
      發帖數量: * 個
      工控威望: * 點
      下載積分: * 分
      在線時間: (小時)
      注冊時間: *
      最后登錄: *
      查看西風烈的 主題 / 回貼
      35樓  發表于: 2011-11-02 21:47
      ~~~~~~

      樓上跑題了哈,一個兩層的小貨梯而已,一般自己裝配的話,基本幾個行程,加個熱繼保護就成了~~~