GT10系列觸摸屏相關

提問:GT1030觸摸屏如何使用USB進行數據傳輸?
回答:使用USB轉232電纜 + QC30R2 連接,注意要在軟件中選擇合適的COM口

提問:觸摸屏突然斷電了,之后會怎么動作?
回答:瞬時掉電<5ms時,繼續動作。長時間停電、電壓低的時候,觸摸屏動作停止;恢復上電之后將會自動重啟。

提問:液晶屏有亮點、黑點,而且閃爍,是不是觸摸屏不好?
回答:觸摸屏有亮點(一直點亮的點)和黑點(不點亮的點)發生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的顯示元件,因此不能保證100%不出現亮點和黑點。此外,根據顯示色不同,可能有閃爍出現。出現亮點、黑點或者閃爍,并不是產品不好或者故障,而是其特性。

提問:如何在系統菜單當中進行通訊監視?
回答:可以通過同時觸摸屏幕左右上角進入系統菜單,然后觸摸‘通訊設置’,接著觸摸‘通訊監視’,其中黑底白字部分表示不執行發送或者接收。

提問:觸摸屏的觸摸定位不準確,如何校準?
回答:進入觸摸屏系統菜單設置界面,選擇‘校準’菜單,精確點擊[+]號直到返回菜單設置界面即可

提問:實用菜單功能的啟動方式。
回答:1.無工程數據時,上電之后,觸摸OK鍵即可以顯示實用菜單。 2.顯示編寫的畫面時,默認出廠設置是觸摸左上角,即可顯示實用菜單。 3.在畫面中設置擴展功能開關,選擇實用菜單,即可顯示實用菜單。

提問:如何讓窗口自動彈出?
回答:為窗口切換軟元件賦值,數值為指定彈出窗口的編號即可。

提問:GT10系列觸摸屏可以仿真嗎
回答:使用GT Simulator3新軟件可以仿真,軟件版本需要在1.22Y以上支持。

提問:報警記錄顯示當中,可不可以使用不同的軟元件報警?
回答:不可以,因為在GT10系列報警記錄軟元件公共設置中,軟元件設定只能選擇連續方式,不能選擇隨機方式,因此只能選擇連續的軟元件實現報警記錄顯示功能。

提問:鍵代碼開關當中的梯形圖顯示為什么按下無效?
回答:GT10系列的觸摸屏沒有梯形圖監視的功能。

提問:當位軟元件為ON或者OFF時,可分別切換不同的畫面嗎?
回答:可以。畫面的切換是通過給畫面切換軟元件賦值,畫面切換軟元件為字軟元件。通過狀態監視功能中的設置條件位軟元件的狀態,并且在動作中給畫面切換軟元件賦值為固定值即可。

提問:輸入數值怎么和文本顯示的文字對應?
回答:將需要顯示的文本登錄到注釋或者注釋組當中。然后使用注釋顯示(字),顯示與字軟元件的值相對應的注釋的功能。

提問:如何安裝GT10的基本OS,通訊驅動OS
回答:按住右下角,上電。會出現安裝畫面,通過軟件進行安裝基本OS,通訊驅動OS

提問:如何使GT1030-LBL-C上出現install os的安裝界面
回答:上電常按右下角

GT12系列觸摸屏

提問:GT12可以通過MODBUS與PLC通訊嗎
回答:可以連接支持 MODBUS/RTU協議的標準設備

提問:記錄趨勢圖中的年月軟元件怎么設定?
回答:將“年”的數值顯示中軟元件運算,屏蔽低4位,AND FF00,并且右移8位。將“月”的數值顯示中軟元件運算,屏蔽高4位,AND 00FF。

提問:使用多點連接的方式最多可以連接多長距離
回答:包括串口多點連接模塊(GT01-CRS4-M)和PLC之間的距離最大可以擴展500米

提問:開關可以輸入數值嗎?
回答:數據寫入開關可以實現將固定值或者間接的軟元件值輸入當前軟元件中,但是都無法實現彈出數值輸入鍵盤輸入數值。

提問:GT12的連接電纜怎么在連接手冊上找到?
回答:GT12系列是GT11系列的升級版,GT12系列的電纜根據GT11系列的查找。GT12系列有以太網接口,以太網的連接方式,根據GT15系列查找即可。

提問:觸摸屏矩陣阻抗模式和模擬阻抗模式的區別
回答:觸摸屏面板有2種,模擬量(矩陣阻抗模式)和數字量(模擬阻抗模式)。模擬量:可以同時按2點,精度差,定位塊數字量:只能按1點,如果按2點,觸摸屏無法判斷具體一點,誤認為是一區域中心,中間會動作,定位點

提問:重疊窗口和疊加窗口的區別。
回答:重疊窗口是基本畫面中彈出的窗口。可以通過手動移動和關閉窗口。疊加窗口是基本畫面中合成顯示的窗口。重疊窗口與疊加窗口最多都只能同時顯示2個窗口。

提問:GT12可以多點同時觸摸嗎
回答:不能,GT12系列的觸摸面板方式為模擬電阻膜方式,同時按顯示屏上兩個點,如果所按處的中心附近有開關,可能會導致該開關動作,因此僅對應1點觸摸。

提問:退出設置了密碼的畫面,重新進入該畫面怎么才能仍舊需要輸入密碼?
回答:將退出該保密畫面的畫面切換開關,改成多用動作開關。設置兩個動作,分別為設置字軟元件為安全等級軟元件,固定值設為0,使安全等級返回為0;以及基本切換,填入所需返回的畫面號。

GT15/GT16系列觸摸屏

提問:請教GT16的RS422串行的特殊性。
回答:是特殊接口。需要GT16-C02R4-9S(9針)或GT16-C02R4-25S(25針)的422接口。

提問:GT16系列多媒體功能的操作設置和支持的多媒體文件格式
回答:1.加GT16M-MMR的CF卡 2.進入主菜單——影設置或擴展功能按鈕里面的多媒體能進入菜單支持的格式:MP4和3GP

提問:在觸摸屏的時鐘設置中時間通知與時間調整有什么區別?
回答:時間通知是用觸摸屏的時間來調整所連接PLC的時間,故需電池來保存其時間。時間調整是由PLC來調整觸摸屏的時間。

提問:GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同
回答:GT15-75J61BT13-Z用于CCLINK Ver.1模式,由A8GT-61BT13和GT15-76IF900組成;GT15-J61BT13兼容CCLINK Ver.2模式.前者已經中止生產了。

提問:文件保存模式和緩沖記錄模式的區別?
回答:文件保存模式:多用于大量日志數據的保存于存儲卡中。保存的日志數據可保存在Unicode 文書文件/CSV文件后在電腦中顯示。緩沖記錄模式:多用邊收集高速的日志邊在GOT中顯示。因為使用緩存（RAM)斷電后就會消失。

提問:請教GT15/GT16系列的觸摸屏區的調整方法。
回答:GT15的情況下:系統菜單畫面-GOT設置-操作的設置-觸摸屏調整設定,然后進行坐標調整。 GT16的情況下:系統菜單畫面-本體功能設定-操作關于觸摸屏調整設定,然后進行坐標調整。

提問:通過GT15觸摸屏進行CF卡格式化的初始密碼是什么?能否進行修改?
回答:通過GT15對CF卡進行格式化的密碼固定為1111,不能進行修改。

提問:什么型號的觸摸屏可以連接打印機,連接打印機有什么配置和設置。
回答:GT15系列和GT16系列的觸摸屏可以連接打印機。打印機可以使用串行或者PictBridge兼容型號,如果安裝打印機接口模塊"GT15-PRN",需要安裝打印機的擴展功能OS。

提問:GT15-QBUS,GT15-QBUS2,GT15-75QUBL和GT15-75QBUS2L有什么區別?
回答:GT15-QBUS可用于終端GOT,具備1個總線輸入接口的標準型總線板。 GT15-QBUS2可用于終端或中繼GOT,具備1個總線輸入和1個總線輸出的標準型總線板。 GT15-75QUBSL可用于終端GOT,具備1個總線輸入接口的薄型總線板。 Gt15-75QBUSL2可用于終端或中繼GOT,具備1個總線輸入和1個總線輸出的薄型總線板。
提問:寫入觸發軟元件和讀取觸發軟元件的區別?
回答:寫入觸發軟元件是設置配方功能執行寫入的軟元件,將配方文件中設置的軟元件值批量寫入PLC。讀取觸發軟元件是設置配方功能執行讀取的軟元件,將軟元件當前值讀取到配方文件當中作為修改。

提問:視頻輸入輸出是怎么連接的?
回答:視頻輸入為(Video輸入)能夠同時在四個窗口顯示四臺攝像機畫面。視屏輸出(RGB輸出)能夠通過15針的RGB接口連接到顯示屏上顯示畫面。

提問:什么是報警歷史記錄累計模式
回答:將每次報警的最新報警狀態與迄今為止所發生的報警次數及時間進行累計、采集。

提問:什么是報警歷史記錄模式
回答:是每次發生報警時,將報警的內容添加到GOT的內置存儲器中的方式。(每次發生報警時添加到歷史記錄中。)

提問:如何自制鍵盤,并且能夠觸摸輸入之后自動跳出自制的鍵盤?
回答:新建窗口畫面,可以通過庫一覽表將所需要的鍵盤拖入窗口畫面,或者可以根據自己的需要將鍵代碼開關組合成為一個鍵盤,鍵代碼可在畫面設計手冊附錄1上查詢到。在公共設置的系統環境中,選擇按鍵窗口,勾選使用用戶自制按鍵窗口,并選擇制作的窗口畫面。

提問:工程數據傳輸關于以太網下載
回答:在以太網下載中,只能進行工程數據的下載/上載、特殊數據的下載。(不能安裝BootOS、OS)需要預先將BootOS、OS安裝到GOT 中,將連接機器設置下載到GOT 中。

提問:GT15系列和QPLC通過計算機鏈路連接最長多少米?
回答:用422方式最長1200米,用232方式最長15米。

提問:如何讀取GOT安裝的OS
回答:執行以下任一操作: 點擊[ 通訊] [ 驅動器信息] 菜單。顯示跟GOT的通訊對話框( 驅動器信息選項卡)。指定想要取得驅動器信息的驅動器名。當GOT 的OS版本比GT Designer2所具有的OS 版本新時,對不能識別的OS將顯示為“其它”。

提問:POWER LED的顯示狀態橙色/ 綠色閃爍,是為什么?
回答:背光燈斷線

提問:操作員認證需要下載哪些OS
回答:下載操作員認證和操作日志

提問:存儲器檢查操作口令是什么?
回答:口令固定為5920

提問:三菱的觸摸屏GOT1000系列能否直接連接溫度調節器/指示調節計、變頻器、伺服放大器、CNC等FA設備?
回答:可以。三菱的觸摸屏GOT1000系列中的GT11/15系列可以直接連接歐姆龍、神港技術、Chino、富士電機、山武株式會社等公司的溫度調節器/指示調節計,可以直接連接三菱電機自己的變頻器、伺服放大器、CNC等FA設備。

提問:如何在GOT1000中向PLC輸入浮點數?
回答:首先確定PLC要支持浮點數,然后在GT Designer2中選擇數值輸入,并設定如下: (1) 數據長度為32位。 (2) 顯示數據類型為實數。 (3) 打勾選項對話框,在對話框中的數據類型中選擇“實數”。

提問:GT15的日志功能可以保存在CF卡中的數據是多少?
回答:理論上是根據CF卡的容量決定可以保存的日志數據的大小,經實驗可使用SanDisk公司2G的CF卡

提問:GT15可使用哪些CF卡?
回答:GT15除了可以使用三菱電機生產的CF卡(GT05-MEM-16MC/ GT05-MEM-32MC/ GT05-MEM-64MC/ GT05-MEM-128MC/ GT05-MEM-256MC)以外,還可以使用以下通過檢測的CF卡:SanDisk公司的SDCFB-64-□,SDCFB-128-□,SDCFB-256-□,SDCFB-512-□,SDCFB-1024-□或SDCFH-1024-□,SDCFB-2048-□或SDCFH-002G-□。其他CF卡建議客戶事先測試確認。備注:“□”表示因銷售區域

提問:CPU直接連接和計算機鏈接連接的速度差異
回答:計算機鏈接連接與 CPU 直接連接相比,其響應速度稍慢。CPU 直接連接為二進制數據交換,而計算機鏈接連接則是ASCⅡ數據交換,所以計算機鏈接的數據量稍大。此外,計算機鏈接時還需在C24←→CPU之間進行數據傳送,需耗費額外的時間。因此,計算機鏈接時的速度比CPU直接連接稍慢。 GOT-A900 系列的參考值如下所示:條件 指示燈顯示為16點 監控軟元件為連續軟元件 CPU 直接連接 0.25秒 計算機鏈接連接 0.3秒

提問:將GOT的電源關閉后再啟動時,GOT內部軟元件的內容會怎樣?
回答:GOT 的電源關閉后再啟動時,GD的值全部變?yōu)椤埃埃悖,GB全部變為“OFF”

提問:總線連接時可否使用GOT占用的I/O?
回答:GOT 占用的 I/O 區域(X/Y)由于系統正在使用,故用戶不能使用。 <與 QCPU(Q 模式)總線連接時> 作為 I/O 點數16點的智能模塊來識別。 <與 QCPU(Q 模式)以外的本公司可編程控制器進行總線連接時> 作為 I/O點數32點的特殊功能模塊來識別

三菱觸摸屏軟件相關

提問:在使用部件移動時,當部件移動到一定位置時會無法顯示?
回答:在使用部件移動時,如果部件的圖形有一部分移動到顯示區域之外時,部件將無法顯示。

提問:GT Designer2上為何不能選擇工具欄里的圖標
回答:只需初始化工具欄即可正常顯示工具欄(圖標)。在GT Designer2軟件中選擇“工程”菜單/“繪圖環境”,并點擊“工具欄”選項卡中的“全部復位”按鈕

提問:使屏幕保護功能無效
回答:在系統信息中,通過將“自動屏幕保護無效信號”置于ON,可以使應用程序(設置)中設置的屏幕保護功能無效

提問:GT D3軟件中“庫”調用設定
回答:在軟件中選擇 視圖—一覽表窗口—庫一覽表 即可

提問:如何調整開關的有效區域,顯示區域
回答:在畫面上點擊鼠標右鍵,選擇編輯觸摸區域 邊框區域即可

提問:報警刪除功能如何制作
回答:可以在相應動作開關中對鍵代碼進行設置,具體可以設置為‘刪除’或‘全部刪除’

提問:趨勢圖表顯示能否將每一變化點所處的時間進行顯示?
回答:趨勢圖表顯示無法記錄采樣點的采樣時間,可以使用歷史趨勢圖表和日志功能來記錄趨勢圖表中采樣點的時間。

提問:請教可以在GTD3工程使用的密碼設定。
回答:工程中使用用戶登錄,就可以防止登錄用戶之外的閱覽。并且為用戶提供了工程安全等級(5級)可以限制每一個用戶的讀去/寫入。

提問:請教可以在GTD3工程使用的密碼設定。
回答:工程中使用用戶登錄,就可以防止登錄用戶之外的閱覽。并且為用戶提供了工程安全等級(5級)可以限制每一個用戶的讀去/寫入。

提問:在使用報警記錄顯示時,選擇記錄模式和累計模式有什么區別?
回答:記錄模式: 將報警的發生狀況作為歷史記錄采集。已恢復的報警再次發生時,作為新的報警采集。累計模式: 將最新的報警狀況及累計時間、發生次數進行合計。已恢復的報警再次發生時,加到發生次數中,上次的報警信息(發生日期時間、恢復日期時間、確認日期時間)將被最新的報警信息所更新。

提問:在GTD2中將F900的工程轉換成GOT1000后,畫面部件被隱藏。
回答:不是部件而是圖形消失了。由于F900的共通畫面是表示在基礎畫面下方的,在GOT1000中切換畫面后,此畫面就會表示在基礎畫面的上方。造成疊加部分無法顯示。請按照以下方法對應!负舫霎嬅姘才旁诨井嬅嬷隆购汀负舫霎嬅鏁r被呼出的畫面的背景色無效」打鉤。

提問:GOT1000中能否疊加顯示折線圖與條形圖或趨勢圖與條形圖?需要如何進行畫面設計?
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象

提問:報警的刪除怎么做
回答:可以使用與報警列表操作相關的鍵代碼,其中就有報警刪除按鈕

提問:按鍵有聲音,哪里可以取消
回答:GOT設置里的蜂鳴器音改為無

提問:數據寫入開關/設置值/將固定值及間接二者均選中時
回答:將固定值+ 間接值寫入字軟元件中。如想對D1每按一下+1的話,可以將動作設置的軟元件,設置值的間接軟元件設置為D1,固定值設置為1

提問:時間通知的意義是什么
回答:將連接機器的時鐘數據與GOT 的時鐘數據調整為一致。GOT-〉PLC

提問:時間調整的意義是什么
回答:將GOT 的時鐘數據與連接機器的時鐘數據調整為一致。PLC-〉GOT

提問:怎么實現GT1000系列觸摸屏與帶時鐘功能的可編程控制器之間時鐘同步?
回答:GT Designer2軟件的“系統環境”菜單中,選擇“時鐘功能”,可以設置時刻校準和時刻通知。(1) 時刻校準:當打開GOT的電源時,將GOT的時鐘數據的時間與PLC的時鐘數據的時間進行時刻校準。(2)時刻通知:在觸發的時機,將PLC的時鐘數據的時間與GOT的時鐘數據的時間進行時刻校準。

提問:用于顯示用戶報警開關的上移
回答:FFB2:當光標顯示時,向上移動光標。• 當光標不顯示時,移動到下一頁。

提問:用于顯示用戶報警開關的下移
回答:FFB3• 當光標顯示時,向下移動光標。• 當光標不顯示時,移動到下一頁。

提問:語言切換時,最多能切換幾種語言
回答:由于注釋組的設置限值,最多可以切換10種語言

提問:GT Converter2軟件的功能?適用于哪些系列的GOT?
回答:將GOT800系列用工程數據轉換為GTDesigner2 格式文件的軟件。此外,將工程數據從GOT-900 系列轉換為GOT1000 系列時,不需要使用GT Converter2。而且包括.prw和.pro的畫面轉換 Digital Electronics Corporation's screen editor software 是關于pro-face畫面的轉換

提問:GT11,GT15可設置的窗口畫面數量是多少?
回答:GT11,GT15可設置的窗口畫面數量是1024,可登錄的畫面編號是1--32767。

提問:怎么能使指示燈在OFF時不顯示?
回答:指示燈屬性中的邊框色和開關顏色都改為與背景色一樣的顏色.

提問:F940的數值輸入 HMI顯示90,PLC監測值為-90
回答:是由于使用了運算功能造成兩者的數據不一致,顯示由運算“(監測值×增益1/增益2)+偏移”獲得的最終顯示數據。

提問:基本注釋和注釋組的區別
回答:1.基本注釋就1列,注釋組可以多列2.基本注釋就1組,但注釋組可以很多組

提問:GOT的背光燈熄滅時,操作相關的按鈕,按鈕動作仍然會執行。
回答:GOT的背光燈熄滅后,顯示屏變黑,無法看到監視畫面,此時當前畫面中的觸摸開關仍然是有效。如操作者隨意觸摸顯示屏達到點亮背光燈的目的,如果觸摸到相關按鈕開關,該按鈕開關的功能會被執行。

提問:GOT1000可否在通過以太網連接時實現透明功能?
回答:不可,只有在總線連接、CPU直連和串行通信模塊連接時才可以實現透明功能。同時PLC的編程軟件GX DEVELOPER的版本在8.0以上。

提問:如何調整開關的有效區域
回答:選擇需要調整對象,單擊右鍵,然后調整編輯觸摸區域和邊框區域。

提問:用戶報警能否實現語言切換?
回答:不可以,用戶報警只能用基本注釋,基本注釋不能使用語言切換功能.

提問:部件移動方式中“軌跡”和“移動”的區別是什么?
回答:軌跡:不清除顯示的部件進行部件移動顯示 移動:清除顯示的部件后進行部件移動顯示

提問:使用DU軟件中設置的F1到F6的鍵的動作,使用GTD2軟件打開后,怎么無效了?
回答:兩者不能相互轉化,F(xiàn)1 到F6鍵的功能需要在GTD2中重新進行定義.

提問:GT Designer2啟動不希望出現啟動向?br />回答:1 選擇[工程] [繪圖環境]的“操作”選項卡。2 在繪圖環境對話框的“操作”選項卡中,在“顯示新建工程向導”的選擇框內取消鉤選

提問:GT1000系列觸摸屏,如何在GT Designer2中實現ASCII輸入功能?
回答:GT Designer2軟件中新建窗口畫面,在新建的窗口畫面中放置庫中的ASCII鍵盤,然后在GT Designer2軟件的“系統環境”菜單中,雙擊“按鍵窗口”,選擇“使用用戶自制按鍵窗口”,再將“ASCII鍵畫面編號”定位到新建的窗口畫面。庫中的ASCII鍵盤選擇方法如下:在項目管理器中,點擊“庫”選項,選擇某個類型的ASCII鍵盤,比如AV,再將AV展開,選中“AV ASCII KEY”,在展開的“AV ASCII KEY”中選擇自己需要的ASCII輸入鍵,將其拖放到新建窗口畫面上即可。

提問:GOT制作畫面的時候,怎么在數值輸入中輸入實數?
回答:數值輸入選項中數據長度選擇32位,"選項"中的數據類型選擇"實數".

提問:小數位數的自動調整是什么意思?
回答:根據設置的小數位數,顯示相應的幾位小數,實際在PLC中的值還是一個整數.

提問:數值輸入和按鍵重疊可以嗎?
回答:可以重疊,將數值輸入設置為前面圖層,按鍵設置為后面圖層,可以輸入數值,可以執行開關,但與觸摸區域有關。

提問:軟件中B驅動器是什么板卡,起什么作用
回答:B驅動器指GT15-CFCD或GT15-CFEX-C08SET。在觸摸屏需要使用2張CF卡時,可以加擴展B盤,起輔助作用,保存一些日志,報警,配方數據。

提問:在畫面設計軟件中顯示“ ?”的文字符號,在GOT本體上也不能正常顯示
回答:由于機種置換時出現的問題,說明沒有設 定好,重新對帶“ ?”的具體對象進行設 定就可以了。

提問:網關FTP功能的說明
回答:網關服務器功能主要是把不同廠家的PLC數據如D100-D199通過GOT的EG0-EG199顯示出,PC通過安裝MX COMPONENT+MX SHEET對GOT進行監視。 FTP服務器功能主要是把觸摸屏中的日志,報警及硬拷貝的信息通過以太網通訊傳送給PC。

提問:使用字指示燈怎樣才能一個值對應一個文本?
回答:新建狀態后,選擇軟元件范圍,使軟元件值$V等于常數,對應狀態輸入對應的文本即可。

提問:位開關,關于“指示燈功能”
回答:選擇“鍵”時,僅切換觸摸時的指示燈亮。由于在未觸摸時,與軟元件的狀態無關;選擇“位”、“字”時希望根據軟元件的狀態

提問:如何在GTD2中查找畫面的中已經編輯過的對象
回答:工具/數據一覽表中可以看到

提問:為什么1號畫面中進行疊加窗口的顯示,2號畫面中也有?
回答:疊加窗口是根據軟元件中的值來進行顯示的,如果在相應畫面中不想顯示,如果在相應畫面中不想顯示,應該把軟元件的值設置為0

提問:硬拷貝的圖象如何讀取
回答:1.拔出CF卡,通過讀卡器2.直接讀,通過軟件讀。ㄙY料數據上載/計算機:取得詳細)

提問:對象連續復制中,增量是什么意思?
回答:軟元件的增量

提問:GOT1000中能否疊加顯示折線圖與條形圖或趨勢圖與條形圖?需要如何進行畫面設計?
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象

提問:菜單中的語言設置是灰色
回答:在系統環境中的輔助設置中選擇相應功能選項。

提問:GOT1000中能否疊加顯示折線圖與條形圖或趨勢圖與條形圖?需要如何進行畫面設計?
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象。

提問:為什么GT Simulator不能仿真?
回答:GT Simulator和GX Simulator的語言版本要一致才能仿真。

提問:轉化GOT的連接機器類型后,在軟元件顯示為“??”
回答:可用的軟元件范圍/類型根據GOT 類型的不同而不同。GT Designer2 把超出范圍的軟元件顯示為“??”。如果出現這種情況,要重新對軟元件進行設置

提問:GOT1000硬拷貝的圖象如何讀取
回答:1.拔出CF卡,通過讀卡器讀取相應硬拷貝數據 2.直接讀,通過軟件讀。ㄙY料數據上載/計算機:取得詳細)。

提問:GOT1000是否可以連接打印機?
回答:GT10、GT11不支持打印機擴展連接功能;GT15,GT16支持PictBridge格式打印機擴展連接,同時觸摸屏必須擴展GT15-PRN連接模塊。

提問:G0T1000系列的觸摸屏怎么實現浮點數顯示?
回答:1. 在屬性的“基本”選卡中的數據類型選擇“實數”,小數位數取大于0;2 .勾選“小數位數自動調整”;3.在“選項”選卡中的“數據類型”選擇實數BIN即可。

提問:GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同
回答:GT15-75J61BT13-Z用在一級擴展:VER.1模式;GT15-J61BT13支持VER.2模式,可擴展。

提問:GT15可以擴展多大存儲容量的CF卡?
回答:GTD2軟件版本需要2.81以上,經實驗可使用SanDisk公司生產的2G CF卡。

提問:怎樣通過GOT1000觸摸屏設置PLC的時鐘?
回答:1.利用GT Designer 2 軟件時刻通知功能;2.在GT Designer 2 軟件制作相關數據輸入按鈕,直接寫PLC相關時鐘寄存器。

提問:用ASCII輸入的時候為什么彈不出鍵盤?
回答:ASCII的輸入鍵盤要自己制作,然后通過在畫面屬性中設置"使用用戶自制按鍵窗口"來進行調用。

提問:觸摸屏支持哪些圖片格式?
回答:GT15,GT16系列支持bmp,jpeg,jpg, jpe格式;F900/A900/GT11僅支持BMP格式。

提問:自制圖形做為部件,為什么在部件顯示中不能顯示?
回答:部件應該作為一個整體,如果有幾個圖形,應進行組合并且注冊到部件庫后通過正常調用,才能正常顯示。

提問:對象腳本制作完畢,上傳到GOT后,功能無法實現?
回答:要使用對象腳本必須要安裝相應的OS.GT10和GT11系列無法使用此功能

提問:報警出現后怎么自動跳轉到指定畫面?
回答:當報警發生時,用腳本或者PLC編程的方式,往畫面切換軟元件中寫入相應畫面的值,實現畫面自動跳轉。

提問:什么是GOT特殊寄存器(GS)
回答:指GOT內部的特殊寄存器,他存儲了內部信息、通信狀態和錯誤信息等內容。通過使用對象功能對GS進行監視,可以檢查GOT的各種信息。

提問:什么是GOT數據寄存器(GD)?
回答:指GOT內部的數據寄存器

提問:什么是GOT位寄存器(GB) ?
回答:指GOT內部的位寄存器

提問:為什么在1號畫面中進行疊加窗口的顯示,切換到2號畫面時也有?
回答:疊加窗口是根據軟元件中的值來進行顯示的,如果在相應畫面中不想顯示,應該在切換到相應畫面的同時把疊加窗口軟元件的值設置為0.

提問:擴展報警中的分層顯示報警是如何制作的?
回答:需建立3個注釋組,分別為上層、通用、中層注釋組 進行分層顯示報警

提問:GT10,GT11,GT15,GT16可設置的基本畫面數量是多少?
回答:GT11,GT15,GT16可設置的基本畫面數量是4096個,GT10是1024個,可注冊的畫面編號范圍是1--32767。

提問:怎樣實現窗口畫面的移動?
回答:1.觸摸窗口畫面上部的標題欄,標題欄將高亮顯示。2.在3 秒以內觸摸想要移動的目的位置。3.窗口畫面移動到需要的位置

提問:安裝BOOT OS有幾種辦法?
回答:1.通過GT Designer2軟件將BOOT OS內容傳送到CF卡,使用CF卡安裝。 2.通過GT Designer2軟件直接安裝。

提問:對象連續復制中,增量是什么意思?
回答:對象連續復制中,增量是軟元件序號的增量.

提問:設置了畫面切換軟元件,是不是每次開機都是1號畫面?
回答:畫面切換軟元件中存儲的是畫面的編號,可以通過腳本或者PLC編程的方式,在開機的時候,往軟元件寫入你所希望出現的畫面的編號.

提問:觸摸屏可以顯示PDF文件嗎?
回答:GT15和GT16系列具有文件顯示功能,通過相應的軟件轉換后可在觸摸屏上顯示以下格式內容. Word文件,Excel文件,PowerPoint文件,PDF文件,圖像文件(JPEG,BMP)

提問:觸摸屏是否支持flash動畫顯示?
回答:目前為止還不支持,但是可以通過部件顯示和部件移動功能實現動畫效果.

提問:菜單中的語言設置是灰色
回答:在系統環境中的輔助設置中選擇相應功能選項

提問:等級軟元件的等級密碼和系統密碼有什么區別?
回答:等級密碼主要用于畫面或者對象(顯示、操作的保護);系統密碼主要用于數據傳輸、實用菜單啟動的保護

提問:如何設置使數值輸入鍵在數值輸入時按下確認鍵后自動消失?
回答:在畫面屬性中中的輔助設置中選擇清除光標,按鍵窗口

提問:請問 GOT 內部配方數據大小的計算方法?
回答:使用配方功能時,配方數據作為畫面數據的一部分被保存在GOT中。此時的配方數據大小可根據保存地點用以下方法計算。 ① 當保存在 GOT 內置存儲器時 計算公式為:8+108×[配方文件數]+4×[所有配方文件的軟元件點數的合計] (例如) 配方文件數:100 所有配方文件的軟元件點數的合計:3000點 則有 8+108×100+4×3000=22808(字節);② 當保存在 PC 卡中時 計算公式為: 89×[配方文件數]+6×[每個配方文件的16位軟元件點數的合計]+13×[每個配方文件的32位軟元件點數。