樓主  發表于: 2008-04-19 00:33
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-19 08:27
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些。看風機電機是否能正常運行。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-20 15:41
引用
引用第15樓ladenkm于2008-04-20 12:52發表的  :
先把輸出拆了,如果還是0C2,就是IGBT模塊壞了,如果沒有問題就改一下PR7加大點,風機加速時間要大一點,

這個辦法不錯,夠徹底了吧?直接拆掉輸出,首先就能判斷出是否變頻器原因。那就該修誰修誰好了。
“這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的”??怎么會啊。恰恰相反,正是因為你熱繼電器設置過大,導致風機電機電流以經大到足以令變頻器報警的時後,熱繼電器還沒有跳掉。
所以,跟據電機的實際運轉情況,要么把熱繼電器調小,讓這種情況下斷開熱保,要么把變頻器過電流值調大,讓它不報警。
當然,在以前正常的情況下現在開始報警,還是要治其根本。