jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 22:17
支持10樓,變頻器端接地應該懸空。
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-12 17:43
變頻器屏蔽如果不懸空的話的確會造成空開跳閘,我們這就出現過這種情況。如果跳的是總電源而又是帶漏電的話,就可能是靈敏度過高。