樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 935 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-10-21
查看ccy5156的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 01:09
支持2樓
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活