陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1833(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-02-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-23 19:18
本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它來研究學習用,可它的電源要求是輸入三相220v,50/60HZ,可我廠里沒有這樣的電源啊,只有三相380v,50HZ的電,這可怎么辦,我突發奇想,用三相變頻器輸出的電,作為電源啊,廠里有一臺閑置的1.5kw三相交流變頻器,它的電源輸入是三相380v,50HZ的電,不知道我能不能通過修改某些變頻器參數,來獲取變頻器輸出三相220v,50HZ的電呢?要是能的話,主要是修改哪些參數呢?大俠們,都來說說看啊,該怎么做啊,不勝感激。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 20:44
用單相220V的電源可以