陳曉兵
為了那些人而努力總有一種奇怪的力量
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 139 點
下載積分: 574 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2016-09-10
查看陳曉兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-24 19:14

看這圖,請問為什么1號PLC的Y有24V輸出時,繼電器能正常工作,但1號PLCY沒有24V輸出時,繼電器一直不斷的進行通斷工作

waitfor
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-10-23
查看waitfor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 16:34
電路有問題高低壓應分清楚