電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.)

問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ]
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-26 21:44
要求自動,手動都能實現交替功能.謝謝
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-27 18:46
rockyhuo大哥(大姐),我其他程序都寫好并調試了,唯獨交替部分不能實現。其實這相當于是隨機起動,因為意外斷電可能會導致并非每次起動都是從1號泵起動,來電后也可能是2號先起動,然后停止,下次起動會是1號泵先起動-停止,如此交替。
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 19:38重新編輯 ]
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-01 15:02
先謝謝10樓,程序看了,跟實際運行還不太一樣,我只用了59步。已裝機測試成功。
沒用sfc,還是用梯形圖編寫的。

另:9樓的天馬兄。誠然,繼電器和接觸器可以滿足需要,但是客戶提出要升級更換,客戶都關照你,你還不領情,這就是自己不懂事了,客戶也會有看法的。
    我們原來一直提客戶就是上帝,那都是虛的,我們應該在這個基礎上拔高一個層次來看,客戶不光是上帝,更是我們的衣食父母,這才是實的。尊重客戶,
    實際也是尊重自己。