樓主  發表于: 2008-04-29 13:07
本人在使用PC與S7200通信時雙擊刷新后PLC的CUP顯示不出來(顯示不知CPU)但上載程序是可以的.我用帶串口的PC和編程線沒發生過,用不帶串口的PC和編程線就有這種情況.                            會不會編程軟件有問題          謝謝
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-29 15:07
是根本沒有顯示,還是顯示問號?不帶串口的PC那就需要使用USB轉232口的適配器,通常都要安裝驅動之后,就有虛擬的串口。但是你又能上傳,怪怪的,有沒有考慮使用其他PC嘗試。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com