現在有個案子,7個軸.松下 三菱PLC在考慮之中,憂郁中.


松下  主機FP2-C2  定位模塊FP2-PP42 輸入FP2-X16D2 輸出FP2-Y32T.
三菱 主機 FX3U  加20GM價格比較高,想加1PG,輸入輸出加混合型 其他待定


速度要求不高100K.


如果有用過的其他型號幫忙推薦下,謝謝啦 
[ 此帖被gali1120107在2011-12-05 20:41重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 07:39
引用
引用第13樓qinchenglim于2011-12-01 06:10發表的  :
7個軸的設備控制要求估計比較復雜,程序估計有2-3萬步,還是用Q06HCPU保險一些

具體要看工藝要求的,有些設備,雖然有軸的數量要求,但用三菱的運動CPU,不一定需要那么多的程序步。
樓主留言:
論壇版主說的非常對!!個人覺得信號采集與故障處理比較麻煩.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)