樓主  發表于: 2011-12-07 09:32
PLC三菱FX3U。伺服臺達0。75KW-AB系列。近期出現回零(用DSZR指令)碰到近點開關后是慢速了但一直回到了后限。然后向前一段距離再后退接觸到近點開關后慢速一直到后限。回不到零位。請問大家會是什么原因??
shidegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 201 點
下載積分: 680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2015-04-02
查看shidegang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 11:40
這不是回不到原位~~這是會原位的正常現象。
樓主留言:
不正常的。零位與后限不是一個點
shidegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 201 點
下載積分: 680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2015-04-02
查看shidegang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-07 13:19
知道~~我用的就這樣。每次要超出零點5mm左右。只不過好像不會到后限位點。
樓主留言:
就是啊,它碰到后限報警了