樓主  發表于: 2011-12-08 15:58
我想用西門子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西門子PLC輸出的脈沖是高電平,
三菱MR-J3的伺服接收是低電平,請問怎么連接啊?
bincrb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 202 點
下載積分: 489 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2022-05-23
查看bincrb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 00:18
加個光耦,改為低電平