killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-10 18:07
控制要求  
    
    1  手動情況下  X接通 對應輸出的燈亮(Y0—Y24)
    
    2 自動情況下   X0通 Y0亮,3S后Y1亮,再3S后Y2亮,直到Y(jié)24亮,  Y24亮后5S 所有燈全滅又立即重復動作。
  
    3 如果運行過程中,有Xn接點斷開,則自動跳到下一個接點(Xn+1)


第三個條件 是最困難的   求高手幫忙解答, 如果嫌麻煩 請給點提示, 尤其是第三個條件的

程序要求用 臺達PLC  , 三菱的也可以啊

謝謝大家了
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 17:44
你就聽五樓說的用步進吧~~ 每個狀態對應控制一盞燈,當轉移時根據下一個狀態對應的Xn的通斷,決定轉移到哪一個狀態   不過如果這樣編的話, 貌似有不少個狀態呢(Y0~Y24個)
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-11 23:23
那你用SET指令不就可以了嗎?