假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 12:08
三級斷路器路閘機制有兩種,一種是每相都有過流檢測線圈的,只要有任意一相過載,過流,短路都會跳閘;另外一種比較垃圾的是只有兩相過流線圈,這種垃圾單相過流會不會跳閘要看是哪相過流,具體還要看“人品”,兩相及以上短路是會跳閘的。