樓主  發表于: 2008-05-06 21:59
固體繼電器輸入控制電壓24V與交流零線接在一起會有什么后果,交流零線有10A電流.
運用固體繼電器原理解決上面會出現的后果,請詳細解答好嗎?
jiaowenxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 180 點
下載積分: 675 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-21
最后登錄: 2023-07-24
查看jiaowenxue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-30 19:05
假設零線接地, 24VCOM線接地,COM和零線等電位,沒有什么不良后果,不過不符合標準