日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼!
其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的
我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。
我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機
冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止,
所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。









[ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 20:09
這才是設計~~~~~~~~~~~~!
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-12 21:22
圖片:
我畫一個,能看清吧~~!
3樓  發表于: 2012-02-12 21:39
圖片:
這個大圖,只是簡單畫出這個功能。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(月澤) 這個要更合理!
  • [img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-14 19:16
    防止誤操作與防止震動在電路本質上是一樣的。。。。