  松下伺服驅(qū)動器,型號MADDT1207003,上電沒事,不運行,過一會,十幾分鐘,幾十分鐘不等,就報警ERR-21。由于手頭了沒有說明書,不知道報的啥,了解松下伺服的大哥們解說一下。
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-06 15:38
1.檢查一哈電源 2.檢查以下編碼器的4線是否接對,是否有松動.3.地線是否接好  