andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-06 21:38
選用三菱Q系列PLC與觸摸屏GT1550,而Q系列PLC的編程口為232,故連接Q系列PLC時,觸摸屏的232口將會被占用,使用透明功能時能否用422口直接連接?

xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 23:18
能,改接線,并在屏的程序上跟PLC的通迅端口改成422就可以了~~~~~你查下GT1150手冊看下422的雙工通迅是用到的哪幾個端腳,自己做條通迅線就OK了~~~