如題請教各位! 今天按我在一樓貼出的圖片接線,全部用的PNP傳感器,設備已投入使用,好像沒什么問題,在此做個記號看能用多久。 2012/4/12 [ 此帖被gongyekongzh在2012-04-12 22:23重新編輯 ] |
---|---|
|
xiejun8103
|
PNP傳感器是輸出(+)極性. NPN傳感器是輸出(-)極性的.日系PLC FX2N應是漏性輸入的應是(-)性.你看手冊,FX2NPLC內(nèi)部輸入光耦應接的是+24V,那么按電流是從+流向-的源理.PLC的X點應接0V.也就是說內(nèi)部電流經(jīng)X點流出到電源-極性才能形成回路. 如用PNP,那么輸入光耦兩端都加上正極性電壓,不知到光耦是怎樣導通的?在說下,PNP與NPN只是三線傳感器有,二線傳感器不分PNP和NPN.個人認如要用,只能按上邊所說的加中繼,將信號方向變換.或共它方法,總之要變電壓極性. [ 此帖被xiejun8103在2012-04-17 10:07重新編輯 ] |
---|---|
|