陳寶磊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-06-06
查看陳寶磊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 10:46
定型機臺達FY900溫控器接入正常的pt100探頭一直顯示uuuu1  如果把探頭的三條線短路在一起時顯示卻為0    有知道的朋友談談是怎么回?nbsp;  謝謝
cnhz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 141 點
下載積分: 33210 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-10-03
最后登錄: 2017-02-02
查看cnhz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 13:24
傳感器斷線、極性接反或超出范圍輸入信號高于USP