林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-16 20:23
請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
chenjing5982
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 128 點
下載積分: 779 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2012-11-11
查看chenjing5982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-01 07:50
1、選擇PNP還是NPN的接近開關,主要是看你選擇的PLC,看PLC輸入點的定義。
2、選擇三芯還是兩芯的接近開關,主要是根據你的需求。(主要功能沒什么區別)
3、三芯與兩芯接線方式不同之處,只是三芯的接正、負兩根24V電源和一根信號線;而兩芯的接一根正24V電源和一根信號線。
4、接近開關的信號線是接在PLC的輸入點的。
不清楚再問我、、、